Их использованием нельзя пренебрегать, поскольку с их помощью можно избежать поломки и выхода из строя бытового и промышленного электрооборудования, а также минимизировать риск воспламенений. Ток проводимости - это ток, текущий через ОПН под влиянием напряжения, приложенного к зажимам ОПН в условиях эксплуатации. Этот ток состоит из активной и емкостной составляющих и его величина составляет несколько сот микроампер, По этому току в эксплуатации производится оценка качества работы ОПН.

Стеклопластиковый корпус ограничителя перенапряжения ОПН обеспечивает взрывобезопасность при прохождении тока короткого замыкания. Для надежной изоляции и герметизации предусмотрено внешнее покрытие из полимерного материала, нанесенного бесшовным способом. Оно обладает повышенной износостойкостью, www.mioai.it обеспечивает защиту от ультрафиолета, влаги, перепадов температур. Для электрических сетей и электроустановок напряжением 10 кВ, эксплуатирующихся в условиях климата и размещения УХЛ1, ограничители перенапряжения выпускаются со значениями заряда пропускной способности 0, 6 Кулона, 0, 8 Кулона, 1, 1 Кулона и 1, 4 Кулона. Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ограничителя Uнд, кВдейств. Ток проводимости (класс тока пропускной способности) - это ток, идущий через ОПН под действием напряжения, https://tvigo.club/user/GeorgeCut/ направленного к зажимам ОПН при условии его работы.

При комбинации нескольких видов выстраиваются ступенчатые (многофункциональные) ограничителя перенапряжения. При превышении 600В сопротивление резко уменьшается, а значит ток увеличивается вплоть до тысяч ампер. 5. 1. 1 В кабельных сетях 6-10 кВ ограничители могут быть установлены только при отсутствии возможности возникновения резонансных перенапряжений.

Защитное действие ограничителя обусловлено нелинейной вольтамперной характеристикой материала варистора, а именно резким уменьшением его сопротивления при импульсных перенапряжениях.

После испытаний, в случае разрушения корпуса, все части испытуемого образца должны оставаться в зоне, ограниченной цилиндром. 9. 8. 3 Испытание на взрывобезопасность должно проводится большим и малым токами короткого замыкания в испытательной однофазной цепи при напряжении от 0, 77 до 1, 0 номинального напряжения ограничителя (элемента).

Ограничители перенапряжения используются с целью обеспечения защиты электрического оборудования от периодически возникающих в напряжении высоких импульсов.

Ограничители перенапряжения ОПН, ОПНп – это устройства, с нелинейной характеристикой, https://tvigo.club/user/GeorgeCut/ дающие возможность защитить электроустановку от негативных эффектов действия избыточного напряжения, индуцированного грозовым разрядом или коммутационного происхождения. Благодаря ОПН перенапряжение эффективно сбрасывается, не нарушая работу электроустановки и не вредя изоляции. Для уменьшения перенапряжений, возникающих на катушках контакторов при отключении, допускается установка ограничителей перенапряжений серии ОПН. Вступает в силу новый прайс-лист на продукцию компании ENSTO (Энсто). Герметичный и взрывобезопасный корпус ограничителя ОПНп-10 выполнен из особого полимерного материала, устойчивого к любым атмосферным осадкам и не требующего регулярной очистки.